耳机网-耳机大家坛

标题: 用了消直电路变压器还是叫 [打印本页]

作者: 大翅膀    时间: 2024-3-15 01:25
标题: 用了消直电路变压器还是叫
感觉和没用没什么区别,全部变压器都是叫,功率最大200瓦那一只一开机很大声然后就正常叫
  消直电路接在总线和插排之间,直接一台设备变压器也是叫

作者: 阿灰灰    时间: 2024-3-15 02:23
如果是说电源啸叫的话,那是在特定功率时元器件共振导致的,类似玩吉他会碰到狼音、死音点,吉他可以通过增加负重物来转移共振点规避这个问题,电源的话除了退换货,无解。
作者: haxang    时间: 2024-3-15 02:37
你得把接设备这条电闸回路所有的设备查一下,很明显有电器漏电,电压稍微过大。变压器叫声过大,第一是电压过大,第二是变压器故障。
作者: 大翅膀    时间: 2024-3-15 02:45
haxang 发表于 2024-3-15 02:37
你得把接设备这条电闸回路所有的设备查一下,很明显有电器漏电,电压稍微过大。变压器叫声过大,第一是电压 ...

变压器故障可以排除,因为是所有变压器都这样,前些天都没有,就今晚有,可能是电压过高了;住的公寓,自己也检查不了,全是暗线
作者: 大翅膀    时间: 2024-3-15 02:47
阿灰灰 发表于 2024-3-15 02:23
如果是说电源啸叫的话,那是在特定功率时元器件共振导致的,类似玩吉他会碰到狼音、死音点,吉他可以通过增 ...

退换货是不可能了,用了有一段时间,也不影响其他
作者: foucsear    时间: 2024-3-15 04:05
牛叫只有三个原因:
1、电网中存在直流分量。
2、变压器铁芯太次,太次的考虑灌胶。
3、没喂青草。

作者: foucsear    时间: 2024-3-15 04:09
万用表电压档分别测一下家里零火、火地两者电压是否数值相同。记录一下,然后把家里大功率电器空调啥的开起来再测一遍,零火,火地出现相差大的就是电网有问题,一般是虚零,掉零,漏电导致。
作者: 大翅膀    时间: 2024-3-15 07:51
foucsear 发表于 2024-3-15 04:05
牛叫只有三个原因:
1、电网中存在直流分量。
2、变压器铁芯太次,太次的考虑灌胶。

1 用了消直电路
2应该不至于吧,都是大牌子变压器
3内蒙还是荷兰还是新西兰的草好
作者: 大翅膀    时间: 2024-3-15 07:52
foucsear 发表于 2024-3-15 04:09
万用表电压档分别测一下家里零火、火地两者电压是否数值相同。记录一下,然后把家里大功率电器空调啥的开起 ...

好,我试试
作者: angel5630    时间: 2024-3-15 09:42
看看电压是否过高,看看变压器不带载振动不,或者考虑多垫些避震垫试试。然后我最近觉得低频出不来,高频粗硬,把eizz电位器换成an就对了,eizz东西真不行,以后有钱估计只能换an最贵的步进了
作者: ou85    时间: 2024-3-15 09:44
消直只能解决轻点的直流,如果是严重的直流污染是没有办法的。
作者: 大翅膀    时间: 2024-3-15 09:49
angel5630 发表于 2024-3-15 09:42
看看电压是否过高,看看变压器不带载振动不,或者考虑多垫些避震垫试试。然后我最近觉得低频出不来,高频粗 ...

不带负载和带负载一样都是,,电位器有在考虑要不要换回alps碳膜  步进也玩够了
作者: 大翅膀    时间: 2024-3-15 09:49
ou85 发表于 2024-3-15 09:44
消直只能解决轻点的直流,如果是严重的直流污染是没有办法的。

那有其他办法吗
作者: angel5630    时间: 2024-3-15 09:52
大翅膀 发表于 2024-3-15 09:49
不带负载和带负载一样都是,,电位器有在考虑要不要换回alps碳膜  步进也玩够了

要么是你家线路问题,就是电压高啊,干扰多,要么就是牛娘胎里面的问题,比如铁芯差,绕的问题,这个真没办法,要不想办法封灌了?

作者: 大翅膀    时间: 2024-3-15 10:15
angel5630 发表于 2024-3-15 09:52
要么是你家线路问题,就是电压高啊,干扰多,要么就是牛娘胎里面的问题,比如铁芯差,绕的问题,这个真没 ...

我觉得是线路的问题;灌胶解决不了牛叫,之前用过talema的黑色灌胶,蓝色灌胶一样叫,现在用的block和塞德宝开放性也叫,不知道是不是进口变压器都叫
作者: ou85    时间: 2024-3-15 10:15
大翅膀 发表于 2024-3-15 09:49
那有其他办法吗

拉专线会有一定效果。
你的情况可以找专业点的高级电工咨询一下
作者: haxang    时间: 2024-3-15 10:18
大翅膀 发表于 2024-3-15 02:45
变压器故障可以排除,因为是所有变压器都这样,前些天都没有,就今晚有,可能是电压过高了;住的公寓,自 ...

你变压器是哪种叫声?

1、“嗡嗡”的均匀电磁声

这是变压器正常运行时,电流通过铁芯产生交变磁通发出的声音。变压器铁芯硅钢片接缝处和叠片之间存在因漏磁而产生的电磁吸引力,在交变磁场的作用下会发生微小的变化,使铁芯随励磁频率变化做周期性振动。振动幅值与铁芯叠片中磁通密度及铁芯材质磁性能有关,而发射声功率与振动幅值的平方成正比。

2、“嗡嗡”的电磁声较大

如果变压器电源电压较高、负荷较大,或者铁芯夹件两头螺丝、穿心螺丝、垫块压钉螺丝不紧,便会产生较大的“嗡嗡”电磁声。

3、“吱吱、吱吱”的声音

如果分接开关调压之后,变压器出现“吱吱、吱吱”的响声,可能是触头有污垢而引起的接触不良。

4、“噼啪”的清脆击铁声

这是由于变压器渗漏油使油位降低,油箱上部缺油,高压瓷套管引线通过空气对变压器外壳放电所发出的声音。

5、“吱啦、吱啦”的响声

发出这类声响而变压器的监视装置、电压表、电流表、温度计的指示值均属正常。可能是由于新组装或吊芯检修时的疏忽大意,螺钉或铁垫没有上紧或掉入小的铁质部件,在电磁力作用下抖动所致。

6、蛙鸣般的“唧哇、唧哇”声

这是变压器不能正常励磁而产生的噪音。可能由于导线与隔离开关的连接、耐张段内的接头、跌落式熔断器的接触点以及丁字形接头出现断线、松动,导致氧化、过热。或高压柜内接触不良、刀闸没有合到位造成电源缺相所致。

7、“哇哇”的嘶叫声

如果变压器接有大型动力设备或能产生谐波电流的设备,在启动或运行时,可能导致变压器发出“哇哇”的嘶叫声。

8、很大的“虎啸”声

当低压线路发生接地或短路事故时,变压器会发出轰轰的声音,短路点距离变压器越近声音越明显。如果短路点靠近变压器,变压器将会发出很大“虎啸”声。

9、“咕嘟、咕嘟”的沸腾声

当变压器绕组发生层间或匝间短路,短路电流激增,或铁芯产生强热致使绝缘物被烧坏,会使变压器内部发出“咕嘟、咕嘟”的沸腾声,甚至产生喷油,冒烟起火。

10、特殊噪声

由于负载和周围环境温度的变化,使油枕的油面线发生变化,水蒸气伴随空气一并被吸入油枕内,凝成水珠而使油枕内部氧化生锈,随着积聚程度加剧会落到油枕的下部。铁锈通过油枕与油箱的连通管堆积在部分轭铁上,从而在电磁力的作用下产生振动,发出特殊的噪声。
作者: 大翅膀    时间: 2024-3-15 10:35
haxang 发表于 2024-3-15 10:18
你变压器是哪种叫声?

1、“嗡嗡”的均匀电磁声

1  功率较大的那只200瓦变压器开机瞬间会有2的情况,其他小功率不会
作者: 大翅膀    时间: 2024-3-15 10:35
ou85 发表于 2024-3-15 10:15
拉专线会有一定效果。
你的情况可以找专业点的高级电工咨询一下

可     
作者: fixbug    时间: 2024-3-15 11:05
变压器地下垫个厚胶皮,不要与铁板直接接触,变压器输入如果不分火线零线的化,220输入两根线也可以倒一样,那个机器,60瓦功率就够了吧,功率不是越大越好,转换率利用率高了才好,空载高了有其他问题。
作者: 大翅膀    时间: 2024-3-15 11:34
fixbug 发表于 2024-3-15 11:05
变压器地下垫个厚胶皮,不要与铁板直接接触,变压器输入如果不分火线零线的化,220输入两根线也可以倒一样 ...

已垫了厚胶皮
分零火线,按照正常接

作者: fixbug    时间: 2024-3-15 15:49
需要这个


作者: jjy158158    时间: 2024-3-15 16:54
好牛都叫,不叫的是死牛
作者: 大翅膀    时间: 2024-3-15 17:33
jjy158158 发表于 2024-3-15 16:54
好牛都叫,不叫的是死牛

热门的四款进口变压器用了三  都叫
作者: prodomo    时间: 2024-3-15 21:50
以前有人买了器材说变压器会叫,应该是家里电有问题。
作者: 大翅膀    时间: 2024-3-15 21:58
prodomo 发表于 2024-3-15 21:50
以前有人买了器材说变压器会叫,应该是家里电有问题。

应该是电压太高
作者: 宇宙与科学    时间: 2024-3-17 18:21
弄个缓启的板子试试
作者: 无耻是种境界    时间: 2024-6-15 06:40
大翅膀 发表于 2024-3-15 17:33
热门的四款进口变压器用了三  都叫

您最终解决了吗?是电压过高还是消直电路不够给力?

作者: 大翅膀    时间: 2024-6-15 09:41
无耻是种境界 发表于 2024-6-15 06:40
您最终解决了吗?是电压过高还是消直电路不够给力?

决绝了,赛得宝变压器安静的很,电压高的原因,talema还是有声音的
作者: 无耻是种境界    时间: 2024-6-15 10:01
大翅膀 发表于 2024-6-15 09:41
决绝了,赛得宝变压器安静的很,电压高的原因,talema还是有声音的

看来还得是赛德宝啊,德国产贵得有道理。





欢迎光临 耳机网-耳机大家坛 (http://www.erji.net/) Powered by Discuz! X3.2