看这图电工是不是没给我接上地线? 我楼里是配有地线的

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2023-4-26 15:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自 北京
感觉他用绝缘胶布缠上不太对头啊。。。 另外这配电箱用的线是不是太差了。。




19
发表于 2023-4-28 10:18 | 只看该作者 来自 美国
別太迷信這些家用接地的所謂提升了...這些是用來做漏電保護的
有時候接了上去出現了共地現象也有可能的
你整橦大廈都是公用一組地線的,別的地方有漏電或是其他問題也有機會反向干擾你的設備的
回复

使用道具 举报

18
发表于 2023-4-27 17:09 | 只看该作者 来自 上海浦东新区
julien0421 发表于 2023-4-27 15:59
那等于是电工用错线了是吧?用了地线颜色的线当零线使用?

我仔细看过了,他是地线接零线排了,接错地方了,等于零线漏电了!右上角是零线排,不是地线排!
回复

使用道具 举报

17
发表于 2023-4-27 17:08 | 只看该作者 来自 广东
julien0421 发表于 2023-4-27 15:59
那等于是电工用错线了是吧?用了地线颜色的线当零线使用?

进线里有条黑线当零线用,接在左边空开上了。你不妨用表对一下线,看看汇线排与那四个紧挨着的空开的零线是否相通,再作下一步判断
回复

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2023-4-27 15:59 | 只看该作者 来自 北京
totolong 发表于 2023-4-26 18:25
这是用了一根地线标识的线从电箱零线排接到了断路器零线上,接的对但不规范!

那等于是电工用错线了是吧?用了地线颜色的线当零线使用?
回复

使用道具 举报

15
发表于 2023-4-26 20:49 | 只看该作者 来自 中国
进线确实有点细,不过也就这么几个开关,屋里电器不多?
回复

使用道具 举报

14
发表于 2023-4-26 18:34 | 只看该作者 来自 上海浦东新区
我好像看错了,是不是地线接到了零线排上,图片位置看不清,如果是地线接零线排的话,很危险!
回复

使用道具 举报

13
发表于 2023-4-26 18:25 | 只看该作者 来自 上海浦东新区
这是用了一根地线标识的线从电箱零线排接到了断路器零线上,接的对但不规范!
回复

使用道具 举报

12
发表于 2023-4-26 18:15 | 只看该作者 来自 中国
你拿万用表量一下火地有没有电压不就知道了
回复

使用道具 举报

11
发表于 2023-4-26 17:48 来自手机 | 只看该作者 来自 中国
接地了的,从空开上面那一坨飞出去的在上面,10楼说的很清楚,只是接的丑死了,看着多少有业余的成分
回复

使用道具 举报

10
发表于 2023-4-26 17:26 来自手机 | 只看该作者 来自 亚太地区
电工接的没毛病
地线是不过开关的,直接接到右上角的地线汇流排
其它分线的地线也接在汇流排

回复

使用道具 举报

9
发表于 2023-4-26 15:50 | 只看该作者 来自 上海
julien0421 发表于 2023-4-26 15:41
我看好像地线不是应该接这里?

这个接的是楼房的建筑地,防雷击的,不是外部强电地。 外部强电地理论上来说是要接家里电器外壳地的。

回复

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2023-4-26 15:50 | 只看该作者 来自 北京
布谷小鸟 发表于 2023-4-26 15:46
右边的几个断路器都是2路的只接了火线和零线, 没有连接地线的地方, 后面连接的家电都是能正常使用的, ...

电工为什么要缠上绝缘胶布呢,是图省事吗?
回复

使用道具 举报

7
发表于 2023-4-26 15:47 | 只看该作者 来自 广东深圳
地线是不能进断路器的,家用电箱有个地排,所有回路的地线接在上面,总地线也接在上面。
回复

使用道具 举报

6
发表于 2023-4-26 15:46 | 只看该作者 来自 上海
布谷小鸟 发表于 2023-4-26 15:38
如图, 把入户线的黄线接到背板标识有地线的地方。另外这入户线合室内线确实不咋的。

右边的几个断路器都是2路的只接了火线和零线, 没有连接地线的地方, 后面连接的家电都是能正常使用的,问题也不大。

回复

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2023-4-26 15:43 | 只看该作者 来自 北京
另外这种墙内电线一旦装修完毕,就没法更换了吧。
回复

使用道具 举报

4
 楼主| 发表于 2023-4-26 15:41 | 只看该作者 来自 北京
本帖最后由 julien0421 于 2023-4-26 15:43 编辑



我看好像地线不是应该接这里?
回复

使用道具 举报

3
发表于 2023-4-26 15:40 来自手机 | 只看该作者 来自 泰国
听说什么6平方的线就行,接地不太懂
回复

使用道具 举报

2
发表于 2023-4-26 15:38 | 只看该作者 来自 上海

如图, 把入户线的黄线接到背板标识有地线的地方。另外这入户线合室内线确实不咋的。
回复