发表于 2019-7-19 17:48 | 只看该作者 来自 四川省成都市
jhj 发表于 2019-7-19 16:58
你这所谓的均布载荷得是载荷铺满了整个房间的状况
也就是一个房子里平面几乎没有间隔的铺满一层,n个这 ...

别逗了 工程上也不存在摆满的情况,没有那种机房的,如果存在类似荷载的电力机房,大部分也都是放在一层,我们普通的机房,蓄电池只占一到两个机柜位置,其他都是普通设备(重量会比电源低),规范上要求均布荷载在6000n/m2以上
另外均布荷载似乎不是你那样算的吧
局部荷载换算成均布荷载要结合梁、楼板这些综合考虑,是要经过严格计算的,局部特别重的时候,周边的结构会分担一些力,计算过后才知道分担后是否仍超重。
另外还有分不清质量和单位面积承重的 懒得单独回复了

回复

使用道具 举报

42
发表于 2019-7-19 18:02 | 只看该作者 来自 四川省成都市
jhj 发表于 2019-7-19 16:58
你这所谓的均布载荷得是载荷铺满了整个房间的状况
也就是一个房子里平面几乎没有间隔的铺满一层,n个这 ...

翻了下国标《数据中心机房设计规范》(GB 50174-2017)(原来的电子信息系统机房设计规范)电池室的荷载要做到16kN/m2,而且是按照机房的布置要求,基本上摆放面积只占机房面积的三分之一,且对蓄电池的摆放有专门的要求

回复

使用道具 举报

43
发表于 2019-7-19 19:10 | 只看该作者 来自 贵州省贵阳市
linkko 发表于 2019-7-19 17:48
别逗了 工程上也不存在摆满的情况,没有那种机房的,如果存在类似荷载的电力机房,大部分也都是放在一层 ...

别东扯西拉了,任何一个住宅,只要在地上长时间放个85Kg的东西就会影响建筑安全性的话,这样绝对是危房。现在一些家庭在卫生间会装100升的落地式热水器,装满水的时候不是超过100kg重量了?
你来算一下这样热水器的均布重量是多少给大家看看?

麻烦你先解释一下均布重量中的“均布”是什么意义好么?看你才是概念不清混为一谈
回复

使用道具 举报

44
 楼主| 发表于 2019-7-19 19:17 | 只看该作者 来自 广东省
本帖最后由 sword_yang 于 2019-7-19 19:19 编辑
majianingqq 发表于 2019-7-19 17:33
关注了好久,我就想知道,多少钱……

主机:6800
电池组:5500
合计:12500
一如既往:优惠预订期必有扣折。
回复

使用道具 举报

45
 楼主| 发表于 2019-7-19 19:20 | 只看该作者 来自 广东省
本周末的深圳聚会后会正式公布价格。
回复

使用道具 举报

46
发表于 2019-7-19 19:21 | 只看该作者 来自 广西柳州市柳北区
sword_yang 发表于 2019-7-19 19:17
主机:6800
电池组:5500
合计:12500

12500……很诱人的价格啊!相比隔壁的小5W,只相当于四分之一的价格。
回复

使用道具 举报

47
发表于 2019-7-19 19:24 | 只看该作者 来自 湖南省郴州市
这是好东西,有银子一定弄一个。
回复

使用道具 举报

48
发表于 2019-7-19 23:10 | 只看该作者 来自 广东省广州市
linkko 发表于 2019-7-19 15:08
一般住房的均布荷载在2000n/m2的样子,局部5000n/m2我不懂怎么换算,也不清楚能否一概而论,另外长期超负 ...

放心,这点重量算啥,人家的大鱼缸都没事,放几十年
回复

使用道具 举报

49
发表于 2019-7-19 23:12 | 只看该作者 来自 广东省广州市
sword_yang 发表于 2019-7-19 19:17
主机:6800
电池组:5500
合计:12500

不贵,搬不动,本来想考虑再生电源的,谁知道出这个了
回复

使用道具 举报

50
发表于 2019-7-20 01:31 来自手机 | 只看该作者 来自 四川省
jhj 发表于 2019-7-19 19:10
别东扯西拉了,任何一个住宅,只要在地上长时间放个85Kg的东西就会影响建筑安全性的话,这样绝对是危房。 ...

你果然没搞清楚概念,不是说85公斤重,而是它底面只有五分之一平方,这样单位面积的荷载就上去了。所谓均布荷载,如果整合楼板,均匀放置重物,最高只能放200斤每平方米,折算成这个东西的,超过40斤就不行了,但是因为是局部荷载,周围的结构可以分摊重量,而能够分摊多少,需要专业检算懂吗?不是你在这里yy一下觉得没问题就行的。
再说直白点,工程上,你要在一个设计荷载2000n/ m2的房间放蓄电池,就是违反规范了,楼垮了直接抓你
回复

使用道具 举报

51
发表于 2019-7-20 10:19 | 只看该作者 来自 四川省
GGT260 发表于 2019-7-19 23:10
放心,这点重量算啥,人家的大鱼缸都没事,放几十年

鱼缸底座大,蓄电池单位底面积的质量远大于水和鱼缸。。
回复

使用道具 举报

52
发表于 2019-7-20 10:22 | 只看该作者 来自 四川省
jhj 发表于 2019-7-19 19:10
别东扯西拉了,任何一个住宅,只要在地上长时间放个85Kg的东西就会影响建筑安全性的话,这样绝对是危房。 ...

只能请专业的人来分析了,通常来说卫生间的结构强度是高于客厅的,东西放客厅也要看放在哪个位置,规范我也告诉你,有兴趣自己去查查看
回复

使用道具 举报

53
 楼主| 发表于 2019-7-20 21:53 | 只看该作者 来自 广东省深圳市
贴上几张今天聚会的图片:
















回复

使用道具 举报

54
 楼主| 发表于 2019-7-20 21:57 | 只看该作者 来自 广东省深圳市
值得一提的是:重70公斤的电池箱和16公斤的电源主机放在酒店提供的简易培训会议桌上。也不见得颇为单薄的培训桌有啥不稳固的地方。如果房子的承重都不如这些单薄的培训课桌,那就不可思议了。
回复

使用道具 举报

55
发表于 2019-7-20 22:42 | 只看该作者 来自 广东省深圳市
太变态了,今天去现场听了,确实一耳朵的正面效果,小不点mk3+耳放还是接的市电

话说明天能不能多准备一根电源线。。。
回复

使用道具 举报

56
发表于 2019-7-20 23:36 | 只看该作者 来自 广西柳州市柳北区
话说,这家伙,理论上是完全隔绝市电干扰,意思就是“总线”可以用机线,毕竟只是一个充电的功能?

另外,并联电处,地盒等挂件,是不是都可以丢一边了?我比较好奇,用了这家伙,意思是不用接地了?

最后,我貌似记得,金嗓子不做线,官方唯一的电源线是APL-1,市面上各种XX周年纪念版,全是假货……
回复

使用道具 举报

57
发表于 2019-7-21 04:27 | 只看该作者 来自 美国
我个人感觉设备之间相互串扰的影响比较大
把音源、解码、耳放插在三个分隔两米的墙插的噪音(主要让声音变暖、压缩声场、模糊结像)比插一个电源上效果要好
这个产品能不能做到每个插口相互隔离呢?
回复

使用道具 举报

58
 楼主| 发表于 2019-7-21 06:03 | 只看该作者 来自 广东省深圳市
knir 发表于 2019-7-20 22:42
太变态了,今天去现场听了,确实一耳朵的正面效果,小不点mk3+耳放还是接的市电

话说明天能不能多准备一 ...

多谢提醒!那台MK3+是带去给大家抽奖的奖品,昨天只有国标电源线。
今天准备全部机子都换为跟机线,以便大家对比一下效果。
回复

使用道具 举报

59
 楼主| 发表于 2019-7-21 06:17 | 只看该作者 来自 广东省深圳市
erji6576 发表于 2019-7-21 04:27
我个人感觉设备之间相互串扰的影响比较大
把音源、解码、耳放插在三个分隔两米的墙插的噪音(主要让声音变 ...

多买几台就隔开了,呵呵。
一般音响设备都釆用交互干扰极小的线性电源。
不少进口音响产品甚至还在机器后面加上两个完全并联的电源插座,以便加接别的设备。可见设备间的互相干扰是可以忽略的。
对于类似电脑这样的功率较大的开关电源的传导干扰,隔开几米衰减都不夠。
回复

使用道具 举报

60
发表于 2019-7-21 07:00 | 只看该作者 来自 美国
sword_yang 发表于 2019-7-21 06:17
多买几台就隔开了,呵呵。
一般音响设备都釆用交互干扰极小的线性电源。
不少进口音响产品甚至还在机器 ...

电脑电源干扰确实大的吓人,但也似乎不光看功率,我这里第二大干扰的开关电源居然是led台灯

回复